Уважаемые специалисты!!!
Жилой дом, система отопления закрытая, горячее водоснабжение с циркуляционной линией. Объект запитан от сетей внутриквартального ЦТП (второй контур). График 95-70 0С. Максимальная нагрузка на гвс 0,121 Гкал/час. Необходимо подобрать расходомеры на ГВС.
Какие величины для этого необходимо определить и каким способом?
Мой вариант расчета:
QГВСцирк.=Ктп* QГВСср/(1- Ктп)
Ктп- коэффициент учитывающий потери тепла трубопроводами системы горячего водоснабжения, принимаемый в зависимости от типа системы;
с изолированными стояками без полотенцесушителей – Ктп = 0,15
с изолированными стояками с полотенцесушителями – Ктп = 0,25
с неизолированными стояками и полотенцесушителями – Ктп = 0,35
QГВСср.=QГВСmax/Кчн
Кчн- коэффициент часовой неравномерности.
GГВСmin=Gцирк=(β* QГВСцирк.*1000)/∆t
β – коэффициент разрегулировки циркуляции;
∆t - разность температур в подающих трубопроводах системы от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки, °С;
GГВСmax= QГВСmax*1000/tгв-tхв
GГВСцирк.max=1.5*Gцирк. (максимальный расход воды в циркуляционном трубопроводе системы
ГВС с учетом возможного на практике увеличения циркуляции из-за
запаса в подборе циркуляционного насоса следует принимать в 1,5 раза
больше расчетного циркуляционного расхода.)
GГВСцирк.min=0.4*Gцирк. (при максимальном водоразборе уменьшение циркуляции на 40%)
Верин ли ход моих мыслей? Где взять значения Кчн, β, ∆t и правильно их выбрать? Заранее благодарен!